女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-29 09:14
我想改一臺設備要用到步進電機,但是我身邊的PLC都是斷電器輸出的,不能作為脈沖輸出,我想把Y0和Y1改為晶體管輸出,不知道能不能改,請大俠指點.謝謝
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
wushuxin
交流是獲取經驗的途徑,經驗總結是人生財富的累加
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 2856 點
下載積分: 27132 分
在線時間: 751(小時)
注冊時間: 2007-10-13
最后登錄: 2024-12-16
查看wushuxin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-29 09:18
可以的。但,只能輸出1KHz以下的脈沖。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(dl2006) 熱心助人
    dl2006
    沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1316 個
    工控威望: 5896 點
    下載積分: 16821 分
    在線時間: 851(小時)
    注冊時間: 2006-09-07
    最后登錄: 2024-12-07
    查看dl2006的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-12-29 10:19
    樓上老兄意思是說把PLC輸出點改成晶體管后只能輸出1KHZ以下的脈沖嗎?用繼電器輸出型的PLC控制步進電機,只想改Y0點為晶體管輸出,要不脈沖信號無法產生.不知大家有沒更好的方案?
    對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
    nbwrk
    樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 578 個
    工控威望: 574 點
    下載積分: 1079 分
    在線時間: 96(小時)
    注冊時間: 2007-11-18
    最后登錄: 2019-11-02
    查看nbwrk的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-12-29 12:18
    沒有改過  還是重新買個PLC吧 也不貴的啊
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(dl2006) 熱心助人
    佘順紅
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看佘順紅的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-12-29 15:05
    你把Y1的繼電器取下,換上晶體管TIP112,當然光偶的輸出要串電阻到TIP112的基極.因為輸出是24V的,不過要買新的最好
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(dl2006) 熱心助人
    skylyp
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看skylyp的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-12-29 15:24
    改了沒有什么意義呀。
    本帖最近評分記錄:
    6樓  發表于: 2009-12-29 16:49
    買新的當然是最好了,我現在就是想請教大家如何來改,因為我身邊的已經有幾個PLC了不過都是繼電器輸出的,不想浪費資源,也好讓更大家一起討論下,有個更好的解決方法.
    7樓  發表于: 2010-01-10 09:04
    哪位大俠知道更好的解決方法
    對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
    ydp
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看ydp的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2010-01-10 09:34
    PLC也是單片機,它有那些功能,支持那些指令在一出廠時已內定,不能改。很可能它不支持脈沖指令,你只能用延時指令,你快得哪里去!
    25188400
    學習!!從點滴做起!!!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 239 個
    工控威望: 367 點
    下載積分: 1764 分
    在線時間: 259(小時)
    注冊時間: 2007-03-28
    最后登錄: 2022-07-24
    查看25188400的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2010-01-10 09:35
    買個定位模塊~~
    很天高云淡
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看很天高云淡的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2010-01-11 13:28
    一定是可以改的,不過我沒有改過。
    yye
    目標是在雷達探測不到的地方
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 472 個
    工控威望: 540 點
    下載積分: 2526 分
    在線時間: 128(小時)
    注冊時間: 2009-10-24
    最后登錄: 2020-10-16
    查看yye的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2010-01-11 18:30
        改是能改的,不過我沒有改過。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(dl2006)