旋轉編碼器為日本“萊茵”牌,型號為CB-1000HC,每周脈沖數為1000;A、B、Z分別接在00、01、02三個輸入點;我寫的程序如下:
問題是:D100根本沒反應。不知問題出在哪里,希望各位知無不言,指點指點!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(黃猛) 支持原創
    lxhwawa
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 275 個
    工控威望: 347 點
    下載積分: 1578 分
    在線時間: 297(小時)
    注冊時間: 2009-02-27
    最后登錄: 2024-12-11
    查看lxhwawa的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-01-05 19:07
    你需要好好看看編程手冊中關于PRV指令的相關說明了。
    端口指定符:0000Hex:脈沖輸出0
    我想你用PRV的目的是想讀取高速計數器的當前值或高速計數的頻率吧,如果是當前值,那你的設定如下
    端口指定符:0010Hex:高速計數器輸入0
    控制數據: 0000Hex:當前值
    第一個目標字:D100
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(paktat) 熱心助人
  • 下載積分:+1(黃猛) 熱心助人
    paktat
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看paktat的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-01-06 10:36
    按照樓上的修改也無效,聯機沒反應。不知問題出在哪里。
    nbwrk
    樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 578 個
    工控威望: 574 點
    下載積分: 1079 分
    在線時間: 96(小時)
    注冊時間: 2007-11-18
    最后登錄: 2019-11-02
    查看nbwrk的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-01-06 12:14
    首先你看一下硬件有沒有問題,看看輸入燈是否會閃,還有你選了Z相復位,這一點也要注意,如果復位相通著的話就一直是0了。
    另外你可以直接讀取高速計數器的當前地址,比如CPM1A、2A的PLC里的248及249就是高速計數器的當前值。CP1E的我沒用過,你去書上查查吧。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(paktat) 熱心助人
  • 下載積分:+1(黃猛) 熱心助人
    paktat
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看paktat的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-01-07 09:15
    首先感謝“lxhwawa ”和“nbwrk ”的指導!向二位致敬!!!
    結合一樓和三樓的建議,我拆除了Z相接線,前面的問題得以解決,但又有新的問題出來了:計數器計滿后自動清零,行程無法累計,這該如何解決呢?再次請教了!
    xqx666
    深圳中級電工
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 553 個
    工控威望: 664 點
    下載積分: 1988 分
    在線時間: 280(小時)
    注冊時間: 2009-04-29
    最后登錄: 2023-07-13
    查看xqx666的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-01-07 20:54
    樓主:
          你好,請問你有CP1E的編程軟件嗎? 能不能也給小弟我共享一份啊,多謝了.122686228@QQ.COM
    電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
    paktat
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看paktat的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-01-08 13:34
    引用
    引用第5樓xqx666于2010-01-07 20:54發表的  :
    樓主:
          你好,請問你有CP1E的編程軟件嗎? 能不能也給小弟我共享一份啊,多謝了.122686228@QQ.COM

    250M左右,如何發給你呀?
    xqx666
    深圳中級電工
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 553 個
    工控威望: 664 點
    下載積分: 1988 分
    在線時間: 280(小時)
    注冊時間: 2009-04-29
    最后登錄: 2023-07-13
    查看xqx666的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-01-09 03:49
    引用
    引用第6樓paktat于2010-01-08 13:34發表的  :

    250M左右,如何發給你呀?


    你QQ多少呀?要不你加我QQ好嗎??
    122686228,謝謝
    電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8229 個
    工控威望: 10359 點
    下載積分: 21065 分
    在線時間: 3023(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-12-23
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2010-01-09 10:05
    引用
    引用第6樓paktat于2010-01-08 13:34發表的  :

    250M左右,如何發給你呀?

    刪除鳥語的幫助文檔,刪除八國聯軍的語言文件,只保留中文的,未壓縮的大小是140MB。
    可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    paktat
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看paktat的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2010-01-11 17:09
    問題解決了:1、計數器設為“循環計數模式”,2、采用軟件復位!
    再次感謝各位大力相助!