女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

雪夜寒光
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看雪夜寒光的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-15 17:32
請教各位,[ ZRN  D253  D254  M3  Y0  ]怎么解釋
regan2
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 180 點
下載積分: 484 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2009-10-23
最后登錄: 2023-10-05
查看regan2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-15 18:34
什么系列的plc  編程手冊很詳細
衛治軍
http://shop59912127.taobao.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 380 點
下載積分: 1078 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2009-07-07
最后登錄: 2024-12-05
查看衛治軍的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-01-15 20:40
這是三菱的原點回歸指令
ZRN D253  D254   M3  Y0
    D253指令開始運行時的輸出脈沖頻率,可以用寄存器間接設定,只能是正數。
    *D254:到達近原點后的輸出脈沖頻率,可以用寄存器間接設定,只能是正數。
    *M3:近原點信號,任何一個外部輸入點和內部中間繼電器,但是當應用內部中間繼電器時會因程序掃描周期的影響,而造成原點回歸位置偏差增大。所以最好是用外部輸入點。X0  等
    *Y0:脈沖輸出地址,只能是Y0 Y1