女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

zycyhwan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zycyhwan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-27 18:22
各位好,為什么電機的繞組燒后,熱繼電器跟著也燒了?斷路器有的會跳,有的也不跳?
佘順紅
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看佘順紅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-27 18:38
電機是怎么燒掉的,首先你要查清楚,對于斷路器不跳的問題是不是你把電流選大了,不是的話肯定是質量的問題,如果是電機質量不好,斷路器也不會跳的。
shenlit
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 925 點
下載積分: 1564 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2008-11-11
最后登錄: 2024-10-30
查看shenlit的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-01-27 18:39
電機燒后,由于受到了強大的短路電流的沖擊,電流的熱效應,致使熱繼電器及斷路器的觸點接觸不好。
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-12-18
查看sunpeter的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-01-28 10:58
整定電流選擇不正確,過大。
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2481 個
工控威望: 1776 點
下載積分: 83532 分
在線時間: 1525(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-23
查看pretco123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-01-28 11:25
選擇不正確,還電機的本身質量問題
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 908 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-12-23
查看slik的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-01-28 12:23
一般來講電機燒了,熱繼是不會跟著燒的,你要查查什么原因,電機都燒了這問題就不小了!
zycyhwan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zycyhwan的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-01-28 16:22
電機卡住燒了,1.5KW的電機,熱繼電器選4A的,情況是這樣的
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-12-18
查看sunpeter的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-01-28 16:42
1500/380*1.732=2.2
2.2*0.85=1.9
1.9*1.25=2.5

選擇2.5A的熱繼保護就夠了。真是燒的冤啊。
[ 此帖被sunpeter在2010-01-28 16:58重新編輯 ]
zycyhwan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zycyhwan的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-01-28 18:45
你那些數據代表什么?具體解釋下,謝謝.電機銘牌上寫額定電流為3.7A,選2.5A會不會小了點?
lihenghao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 220 點
下載積分: 769 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2006-08-29
最后登錄: 2023-02-20
查看lihenghao的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-01-29 14:00
7樓第二道算式應該是除以0.85吧.
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-12-18
查看sunpeter的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-01-29 16:21
     第二道算式