女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

songyu9218
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看songyu9218的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-02 17:24
QPLC與GT15采用GT15-QC()B連接的最大距離是多少,保證可靠地情況下
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 85401 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2024-12-25
查看wayu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-02 20:32
35m,這是從三菱能買到的最長的線(GT15-QC350BS)。
[ 此帖被wayu在2010-03-02 21:24重新編輯 ]
763380318
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看763380318的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-03-02 21:18
RS232為15米。RS422為35米。CCLINK就更遠了,
songyu9218
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看songyu9218的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-03-02 22:12
35米可靠么