女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

regan2
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 180 點
下載積分: 484 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2009-10-23
最后登錄: 2023-10-05
查看regan2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-11 16:46
請問三相五線制的穩壓器(AC380-AC380),出來三火線一零線一地線,當采用任意一火和零線時,若為L1與N(AC220)配上功率為8KW的設備,L2與N(AC220)配上容量為3KVA的變壓器,而L3與N則不配任何東西,請問這樣的話會出現三相不平衡現象嗎?如若有應如何解決?請高人不吝賜教
[ 此帖被regan2在2010-03-11 17:24重新編輯 ]
甄澤淋
未來的世界充滿夢想和希望 №:
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 137 點
下載積分: 784 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2010-02-10
最后登錄: 2013-03-08
查看甄澤淋的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-11 17:54
哪肯定是三相不平衡了
周浩q
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看周浩q的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-03-11 19:11
主要看本單位變壓器容量的大小,有多少負荷,如果變壓器容量有足夠富裕的情況下也沒問題,三相電的電流也不會有絕對平衡的時候,一般單位的變壓器在設計時都有足夠的富裕,以滿足以后設備的添加,你說的那個情況估計問題不大。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人
    knthfj
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看knthfj的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-03-11 20:00
    二樓說的很好!學習!
    pretco123
    不為失敗找理由,只為成功找方法
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 2481 個
    工控威望: 1776 點
    下載積分: 83532 分
    在線時間: 1525(小時)
    注冊時間: 2008-04-15
    最后登錄: 2024-12-23
    查看pretco123的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-03-12 15:16
    一定存在不平衡.知不知道二級變壓器的容量是多少?
    regan2
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 161 個
    工控威望: 180 點
    下載積分: 484 分
    在線時間: 131(小時)
    注冊時間: 2009-10-23
    最后登錄: 2023-10-05
    查看regan2的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-03-12 15:44
    二級為30Kva的變壓器 L1 L2 L3接入,出AC100v,就是我的穩壓器(50KVA)要拖3個裝置,L1 N  隔離變壓器容量3KVA,  L2 N 8KW的設備 , L1 L2 L3接變壓器AC380-AC100 容量為30KVA 這樣的話會不會造成燒線或者不平衡的情況