急求對空氣開關的技術性選擇,一般電機的空氣開關的選擇怎么選擇啊;還有空氣開關的瞬時耐沖擊電流是開關額定電流的多少倍啊,還有多大的電機不能用空氣開關直接啟動啊?請有經驗的師父能給我解答一下啊
grt
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看grt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-16 21:14
1、自動空氣開關的額定電壓≥被控網路的額定電壓;
2、自動空氣開關的額定電流≥電動機的額定電流;
3、自動空氣開關的一次脫扣電流按12倍自動空氣開關的額定電流整定;
4、自動空氣開關的最大允許斷開電流要大于電動機三相短路時的最大短路電流。
電機最好不要用空氣開關控制啟動,自動空氣開關不能進行頻繁操作,電機控制最好用接觸器加熱繼電器控制啟停,自動空氣開關只作為保護使用。一般接觸器和熱繼電器都會組合在一起,應用很方便。
張榮熙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 401 點
下載積分: 775 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2017-09-27
查看張榮熙的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-03-16 21:43
如果15KW的電機用32A的空氣開關直接啟動;會不會爆炸啊
songsuan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看songsuan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-03-17 03:05
引用
引用第2樓張榮熙于2010-03-16 21:43發表的  :
如果15KW的電機用32A的空氣開關直接啟動;會不會爆炸啊
15kw需要降壓起動,空氣開關要選電機額定電流的2---2.5倍的D型開關
楊粟宇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 277 點
下載積分: 694 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2007-08-21
最后登錄: 2024-01-07
查看楊粟宇的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-03-17 15:09
15KW的電機啟動,32A的空開在啟動中應該經常跳的,選40A的應該可以的。當然最好加接觸器。
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2482 個
工控威望: 1778 點
下載積分: 83657 分
在線時間: 1527(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-26
查看pretco123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-03-18 10:01
樓上的說了不少了!補充下,可以用星三角降壓起動或者用串降壓電阻起動!更重要的是電機的接觸器和空開都要選擇施耐德等中高檔牌子才行!我們廠試過用便宜的國產雜牌子,經常故障更換!畢竟一分錢還是一分貨!