女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
hyundai天梭
忙里偷閑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 463 點
下載積分: 7091 分
在線時間: 677(小時)
注冊時間: 2008-11-07
最后登錄: 2024-12-14
查看hyundai天梭的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-22 11:46
150W的開關電源,輸出接20個光電開關(單個30mA以下),2個LED指示燈(單個15mA以下),15個電磁閥(單個3W),另一個150W的開關電源,輸出接34個直流繼電器,剛開始上電都能正常使用,用了沒多久,接20個光電開關的開關電源突然沒有輸出了,開關電源的指示燈也滅了,摸那個電開電源的表面,沒有一點發熱,然后重新上電又好了,又能用了,怎么會這樣?另一個開關電源,輸出接34個直流繼電器的那個一直是好的,為什么會這樣,又沒有過電流啊
zsm961450
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zsm961450的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-22 11:50
可能有短路現象,發生短路就是這種現象
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人
    hyundai天梭
    忙里偷閑
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 401 個
    工控威望: 463 點
    下載積分: 7091 分
    在線時間: 677(小時)
    注冊時間: 2008-11-07
    最后登錄: 2024-12-14
    查看hyundai天梭的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-03-22 11:52
    沒有短路,因為開關電源的保險沒有燒
    sunpeter
    工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 557 個
    工控威望: 552 點
    下載積分: 2582 分
    在線時間: 612(小時)
    注冊時間: 2009-08-18
    最后登錄: 2024-12-18
    查看sunpeter的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-03-22 11:55
    可能原因:
    1.電磁閥同時幾個吸合或其中一個工作不良,過流。
    2.磁性光電開關接線不良碰線或內部燒壞,逐一檢查有無壞的。
    3.線纜有絕緣破損現象,檢查。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人
    心情不錯
    級別: 家園?
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 821 個
    工控威望: 908 點
    下載積分: 7032 分
    在線時間: 1621(小時)
    注冊時間: 2007-07-13
    最后登錄: 2024-12-23
    查看心情不錯的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-03-22 12:45
    線路有虛焊的地方
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人
    月澤
    時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1285 個
    工控威望: 2921 點
    下載積分: 4511 分
    在線時間: 642(小時)
    注冊時間: 2009-03-28
    最后登錄: 2024-12-04
    查看月澤的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-03-22 14:29
    我認為 故障在外部元器件上  你可以嘗試排除法來 修理試試

    你先把 2個LED指示燈 接上 其他不接 看看是否正常,若正常

    再把20個光電開關 接上 看工作是否正常 若還是正常

    在接15個電磁閥 看工作是否正常
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人
  • 揭開神秘的工控面紗
    QQ:2631001081
    Emal:strong20671713@163.com
    buyiwuxi
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 494 個
    工控威望: 274 點
    下載積分: 2836 分
    在線時間: 81(小時)
    注冊時間: 2008-05-31
    最后登錄: 2024-11-16
    查看buyiwuxi的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-03-22 14:32
    應該是外部故障,在有短路現象時就會這樣
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8229 個
    工控威望: 10359 點
    下載積分: 21065 分
    在線時間: 3023(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-12-23
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-03-22 16:15
    屬于開關電源的過流保護。

    樓主頭像盜版。           
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    regan2
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 161 個
    工控威望: 180 點
    下載積分: 484 分
    在線時間: 131(小時)
    注冊時間: 2009-10-23
    最后登錄: 2023-10-05
    查看regan2的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2010-03-22 16:22
    檢查下電路是否有短路現象,包括做接頭的時候線劃破,沒有的話,重新換個開關電源
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人
    yhnt
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 365 個
    工控威望: 1309 點
    下載積分: 3396 分
    在線時間: 885(小時)
    注冊時間: 2009-07-11
    最后登錄: 2024-04-12
    查看yhnt的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2010-03-22 18:09
    很可能是輸出部分有短路,這種現象我也遇到過。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人
    王大帥
    名利一張紙  富貴一場夢
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 215 個
    工控威望: 386 點
    下載積分: 27766 分
    在線時間: 266(小時)
    注冊時間: 2009-05-09
    最后登錄: 2024-08-09
    查看王大帥的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2010-03-22 18:30
    開關電源在超過設定電流時,自我保護電路將會動作切斷輸出電壓,以保護電源開關管或者電源模塊。
    應該是電源負荷能力較小或者是負載電流瞬間過大造成的。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人
    wangloveliu0
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看wangloveliu0的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2010-03-22 20:54
    "輸出接20個光電開關"應該是這部分的問題,光電開關信號線是否有和24V串接的,如果有可能是光電開關被燒壞。
    還有就是輸出后觸發某部分導致短路。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go