女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

xiaobo2009
態度決定一切,細節決定完美
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 334 點
下載積分: 3289 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2009-09-22
最后登錄: 2023-07-07
查看xiaobo2009的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-16 19:06
我們廠有一臺500KVA的變壓器,10KV/400V,二次則額定輸出電流為721A。因為廠設備多,現在老是出現超載現象。經常輸出為800A。我知道變壓器是可以超一點的。請問那位大俠能告訴我,這樣長期下去,變壓器會不會安全,會不會燒掉!!謝謝!
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-17
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-16 19:16
如果變壓器的功率因素在0.9以上,這個變壓器處于滿負荷運行
,變壓器有一定的過負荷承載能力,,但要注意變壓器上層油溫溫度不應超過85度.如果變壓器的功率因素在0.9以下,為了保證安全,應該減少負荷運行 。
建議樓主慎重。
huxupin
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-04-16 21:01
最好不要超載
孫振州
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看孫振州的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-04-16 21:14
900個電流沒問題
grt
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看grt的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-04-17 07:04
變壓器不能長期過負荷運行。看看變壓器功率因數是否比較低,如果低于0.9就應該進行無功補償,補償后變壓器容量能夠滿足要求;如果功率因數大于0.9,就要考慮擴容了。
aries
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 309 點
下載積分: 870 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2010-03-13
最后登錄: 2013-04-24
查看aries的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-04-17 08:06
現在電流已經800A 那么功率為P=√3UICOS∮ (功率因數多少) 自己算算 ....
我是新手!不知道是不是這樣計算....有錯之處望指正!謝謝....
aries
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 309 點
下載積分: 870 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2010-03-13
最后登錄: 2013-04-24
查看aries的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-04-17 08:10
我算了 已經在480多KVA  所以你現在已經在滿負荷范圍  應該保持在變壓器留有百分之30的余量...
但是這樣問題還是有的 至于問題多大  這我就回答不上來了..
謝謝!...