12樓  發表于: 2010-04-29 22:29
當然沒問題,輸入模塊一般都是共地,但不同路的輸入之間是隔離的,就算同一路,外部端子和內部電路也是隔離的(光耦)
其實你大膽去試試就不會有這樣的問題了
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2010-04-29 23:11
學習了。謝謝大家。
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
blueschar
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看blueschar的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2010-04-29 23:41
光電速度傳感器 又叫光電編碼器 脈沖型的 是需要用高速計數器的。
模擬量的速度傳感器 比如測速發電機 模擬量的 就用模擬量輸入就可以。


以上兩種 都可以多路采集的 就看PLC的硬件配置了 看有多少路通道
  • «