一個120KW的電加熱的控制問題.
有人建議用臨淄晶閘管智能模塊來控制。
120KW的電加熱,三相交流,換算出的電流是182A還是300多A呢?
選擇多大的模塊合適?還有需要配的快速熔斷器選多大合適?還需要斷路器嗎?需要多大的斷路器?
問題補充:我看了臨淄那個模塊的網站選型介紹里面還說需要過壓保護,選用阻容吸收和壓敏電阻,這兩個又怎么選擇呢?這個柜子應該怎樣設計呢?
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-12-18
查看sunpeter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-27 14:58
每相電流理論60A左右,實際在50-80這樣。個人認為選80A比較合適。
semibeast
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看semibeast的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-04-28 09:08
80A?  
樓上的大哥,相電流60A是怎么算出來的?
semibeast
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看semibeast的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-04-29 09:17
頂上去,在線等。。。。
semibeast
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看semibeast的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-04-29 11:17
繼續頂,沒人來幫忙啊,大哥,順個手唄!
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-05-02 11:19
不用搞那么復雜  我們這300KW的玻璃退火窯生產線  就是用溫控器和可控硅控制  還有可控硅的觸發板
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64518 分
在線時間: 738(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-24
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-05-02 18:45
看你用什么加熱管了,每根加熱管的功率,用什么的接法,每組有幾根加熱管。再計算出每組的電流,再選智能模塊。需要的話加我QQ897172562