女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-28
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-03 17:20
4-20mA兩線制壓力變送器怎么接線?這個變送器是接到PLC模擬量模塊上,不知道這個變送器需不需要電源?
ycxlsxb
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ycxlsxb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-03 17:30
兩線制的當然需要電源了,樓主沒有說明白是什么PLC?
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-28
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-03 17:40
臺達的plc,模擬量混合模塊,4進2出,DVP06XA-S
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-28
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-05-03 18:01
估計要這樣接線

小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-28
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-05-04 07:28
自己再頂一下,呵呵!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3025(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-28
查看guochunyi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-05-04 07:42
一般來說,兩線制的要變送器要外接電源的。
你需要的東西已經給你了,查收。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2483 個
工控威望: 1779 點
下載積分: 83699 分
在線時間: 1527(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-27
查看pretco123的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-05-04 08:29
如上圖所示,1+和COM分別接AD模塊的iIN1,iINcom
yao123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yao123的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-05-04 11:46
    不用的 直接兩根線接就行了 完全沒問題的哈   一跟接COM   一根接輸入
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2483 個
工控威望: 1779 點
下載積分: 83699 分
在線時間: 1527(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-27
查看pretco123的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-05-04 15:57
壓力變送器電源是直接+24V,COM的,它的輸出L+,L-接AD模塊.
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-28
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-05-04 16:51
樓上兄,你誤解了,我這個是二線制的,不是四線制的。按照3樓我的圖接,現在讀取PLC的數據完全正確。