我通過下面的變量觸發 有報警試圖顯示 觸摸屏模擬的時候可以啊,可是到現場開機觸摸屏就全報警,是不是觸摸屏的程序沒跟PLC聯系啊,
IW0的0位對應i0.0依次可以15位,可是我現場觸發I0.0,報警沒反應,只有觸摸屏開機的時候全部報警,這問題在哪?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-01 07:14
模擬 時候是跟PLC聯機模擬的嗎?
如果不是看看你的連接是如何設置的?
houjunli12
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 488 點
下載積分: 640 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2009-11-20
最后登錄: 2019-01-26
查看houjunli12的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-01 13:25
跟s7200聯系模擬聯系的軟件沒有啊,其他開關量都能打開啊,現場觸摸屏式跟PLC聯系上的
234519786
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 192 點
下載積分: 597 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2024-09-13
查看234519786的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-06-02 00:21
IW0的0位對應i0.0依次可以15位,可是我現場觸發I0.0,報警沒反應,只有觸摸屏開機的時候全部報警,這問題在哪?
iw0 的0位對應的是i1.0,而不是你說的I0.0,請你重新檢查一下。觸發位的對應的應該是:0=i1.0 1=i1.1......7=i1.7   8=i0.0 9=i0.1
15=i0.7