有兩臺設備采用普通電機驅動,需要同步運行角度誤差不得超過5度,可以各自獨立運行。我說下我的想法請各位老師指點下。
絕對式編碼器3個  主控1個  1#設備1個  2#設備1個  變頻器3臺  FX2n1臺 FX4DA1個
思路:  首先啟動主控 指定主控、1#、2#運行頻率   啟動1#設備 用1#當前角度和主控當前角度比較 相等時1#啟動
        運行中用主控角度和1#設備角度相減所得的值與1#設備指定頻率相加然后寫入1#DA模塊 其作用在于1#滯后超前時進行加減速
        2#設備同上與主控比較。 不知道我的想法可行嗎?求教!!!
cctv197910
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cctv197910的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-03 19:10
設備配的是普通三相異步電機不能改變了。
不知道我的想法可行嗎?
cctv197910
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cctv197910的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-04 09:03
引用
引用第4樓twtyq于2010-06-03 19:57發表的  :
直接用的電機嗎?
有其它的嗎?
比如螺桿。

直接用電機驅動減速機然后帶動設備運行。
cctv197910
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cctv197910的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-06-05 09:27
各位高手們給點建議啊!!!
cctv197910
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cctv197910的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-06-07 12:36
可行的話我就準備實施了。
cctv197910
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cctv197910的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-08-27 09:22
設計完成后使用效果良好,電機設定頻率在40HZ-50HZ之間轉速不低,驅動減速機后給編碼器的信號是很穩定的。只有負載吃力的時候會略微停頓下但馬上會趕上同步誤差也只在5°左右。