888888
級別: 略有小成
|
小弟正在做一使用三菱絕對位置控制系統的設備,初次接觸這一控制方式,故在接線及程序上有很多不明白。先有一問題是在帶DOG搜索的原點回歸指令里如何理解近點信號,零點信號,還有清零信號,分別如何分布位置。PLC為FX3U-64M,伺服控制器為三菱J3-A。 |
---|---|
|
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
|
你是用PLC的端口直接給J3-A發脈沖嗎?如果是的話可以這樣控制,直接用PLSY指令,回原點時用ZRN就搞定了。2N的用PLSY指令D8140是記錄脈沖個數的,你知道了脈沖個數就知道了設備的系統位置了。不懂可以加我QQ:122686228。 不過我不懂3U的。 |
|
---|---|---|
|
jhbob
朋友,我是你的朋友!
級別: 略有小成
|
看一下FX3U的用戶手冊[定位控制篇],里面已經講的很詳細了啊! 多看手冊! |
---|---|
|