女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

houxiyong
窯爐自控系統 燃燒控制 電加熱自控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 405 點
下載積分: 1235 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2024-05-25
查看houxiyong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-10-30 20:33
  各位前輩大家好 
  我有一個三菱觸摸屏F940因設置不當,現在沒法同電腦連接,同時屏上左上角的系統設置鍵也不允許操作.請各位前輩幫助.13475562807
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-10-31 10:56
因為觸摸屏的422口和232口是可以設置的

如果設置為0 就是不使用
設置為1 就是連接PLC
設置為8 就是連接條形碼
設置為9 就是連接電腦

需要把232的口設置為9才能正常使用.

設置有兩種方法,一種是通過電腦,一種是通過屏上的系統設置。

你可以試試按屏的
左上角和右下角
左上角和右上角
右下角和左下角
右上角和左上角

反正就是全按遍,如果能彈出系統設置畫面,把我說的這里改回去就好了。

如果彈不出來,又連接不上電腦,那......只有送到維修中心了
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水