houxiyong
窯爐自控系統 燃燒控制 電加熱自控
級別: 略有小成
|
各位前輩大家好 我有一個三菱觸摸屏F940因設置不當,現在沒法同電腦連接,同時屏上左上角的系統設置鍵也不允許操作.請各位前輩幫助.13475562807 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
因為觸摸屏的422口和232口是可以設置的 如果設置為0 就是不使用 設置為1 就是連接PLC 設置為8 就是連接條形碼 設置為9 就是連接電腦 需要把232的口設置為9才能正常使用. 設置有兩種方法,一種是通過電腦,一種是通過屏上的系統設置。 你可以試試按屏的 左上角和右下角 左上角和右上角 右下角和左下角 右上角和左上角 反正就是全按遍,如果能彈出系統設置畫面,把我說的這里改回去就好了。 如果彈不出來,又連接不上電腦,那......只有送到維修中心了 |
|
---|---|---|
|