請教各位大俠 用一根380V的三相線和地線組成220V的電源線會有什么不好?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-09 11:12
取決于你的供電變壓器的二次側繞組接線方式的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
zymzym
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 355 個
工控威望: 355 點
下載積分: 1275 分
在線時間: 981(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2024-02-20
查看zymzym的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-09 11:33
很危險,接地設備有可能帶電。
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-07-09 13:44
引用
引用第2樓zymzym于2010-07-09 11:33發表的  :
很危險,接地設備有可能帶電。

還有如果整個供電系統中有進口設備會發生零點漂移而跳閘.
小木子李
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小木子李的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-07-10 20:21
這樣很危險。
魯莊
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看魯莊的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-07-12 15:18
snow73
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 211 點
下載積分: 833 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2010-07-12
最后登錄: 2024-05-20
查看snow73的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-07-12 15:53
三相五線制的線路,像你說的這樣接法也能工作,但是比較危險,如果三根火線用電不平衡,會造成零點漂移,會給用電設備帶來危害,尤其是電子設備。