女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
蝶戀花
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 536 點
下載積分: 998 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2009-05-13
最后登錄: 2017-05-20
查看蝶戀花的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-12 22:51
一般情況下,在星三角啟動中都要用到3個接觸器:主接觸器、星型接觸器、三角形接觸器,但是我發現有些設備卻用一個塑殼斷路器代替了主接觸器,請問這樣做會有什么優缺點呀??請大家給點意見,謝謝!
jeay
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 233 點
下載積分: 665 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2010-03-28
最后登錄: 2024-12-24
查看jeay的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-12 23:45
沒有見過,不知道長啥樣
wxz11
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 338 點
下載積分: 1245 分
在線時間: 384(小時)
注冊時間: 2006-10-01
最后登錄: 2020-11-29
查看wxz11的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-13 02:11
我有見過用閘刀開關手動星三角啟動的    也見過兩個繼電器做啟動的,不過用兩個繼電器啟動有點不太安全,接法是三相電源一直接在U1   V1    W 1上     有可能電機在沒運行的情況下   (燒毀電機)本人就見過    
如果拆裝電機更換軸承沒有關斷總閘,就把轉子拉出來的話,就會有可能(機毀人亡)的危險,
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-24
查看guochunyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-07-13 07:12
優點是節省了一個接觸器,缺點是安全性不夠好。開關合閘狀態,接觸器沒有吸合,電機不轉,但電機的接線端子和繞組已經有電了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-07-13 07:16
省去主接觸器的方案不可取。
    電機停機后,如果沒有手動拉下相應斷路器(假設無分勵脫扣),則會使電機帶電。

    倒是見過手動操作的自耦降壓起動器,觸頭浸在油內,1980年代末還在電器店見過。
    只是現在想不起,用不用接觸器控制主電路;或者就是停止位斷開電源。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
sddysk
心似云中月,動靜隨風,時暗時明
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 472 點
下載積分: 609 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2010-06-23
最后登錄: 2021-03-03
查看sddysk的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-07-13 08:22
支持三樓,
如果你不會玩電,電就會玩死你
daisum
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 309 點
下載積分: 4496 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-01-21
最后登錄: 2023-05-15
查看daisum的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-07-13 08:44
我想應該是,馬達緩慢起動器,可調整起動時間,但價格略高
魯莊
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看魯莊的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-07-13 10:29
用一個塑殼斷路器代替了主接觸器,是可行的,只是在檢修時可別忘記拉下斷路器,優點是增加了保護功能、省去一個接觸器線圈的能耗,維修線路較簡單
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-07-13 11:23
很不可取,極其危險.
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-07-13 11:35
應該禁止這種愚蠢的做法,相當危險嚴禁使用!
a888888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 434 個
工控威望: 477 點
下載積分: 4346 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2007-12-03
最后登錄: 2014-08-17
查看a888888的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-07-13 12:23
很不可取,極其危險.!我搞過132KW的空壓機就是那樣的!一不小心就會機毀人完!還好那次我是先用萬用表量了電機的接線柱!現在想起來就害怕啊
yusanlong045
天涯路 孤客行 問誰與共?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 226 點
下載積分: 791 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2009-07-04
最后登錄: 2017-01-25
查看yusanlong045的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-07-13 16:03
聽說過沒遇到過,這個是害人的做法,這樣電機會長期帶電!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go