女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-12-22
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-20 08:34
本人新學西門子PLC,請問S7-200(CPU226),停電保持繼電器是從怎么表示的?從哪個編號開始?要控制伺服馬達的速度、定位用什么指令?需要怎么設置?
謝謝!
zhaoyang4505
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhaoyang4505的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-20 10:32
圖片:
系統塊 --> 斷電數據保持 里可以設置保持類型和范圍。
譚新
我努力,我成功
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 636 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2014-12-14
查看譚新的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-20 10:45
在參數里直接設置好就可以的
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-12-22
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-07-21 21:45
那要設置從M15.0起至M19.7為掉電保持繼電器,應該怎么設置?
是按下圖設置嗎?