各位高手,最近領導交代了一個任務,具體見圖。
本圖通過 冷油出口的溫度傳感器(0-100℃,0-20mA)檢測溫度來控制電動三通閥的直通開度(1-0)來使冷油出口的溫度維持在17℃。可以再(15-19℃)內浮動。
另外:1電動三通閥直通無電狀態開度為1。
2 熱油的初始溫度為50℃。
3電動三通閥的控制 直通開度1-0 對應4-20mA.
以上這種情況是不是必須使用PID?
請知道這方面的支持一下,給個方案。
不知道這方面的,幫助宣傳一下。
我把這個案例貼出來。一方面是完成任務。學習一下,另一方面,這個案例很典型,也希望其他人也可以從中受益。
我自己想了個辦法不知可行?請大家批判!
先描述一下過程:初始狀態,熱油50℃左右,直通全開,冷卻水全部進入板式冷卻器。由于開度大,出口油的溫度會下降,下降達到一定值后,需要關閉直通的開度,將溫度維持在17℃。(17℃對應5440)
輸出使用西門子EM2324輸出。(0-20mA,0-32000)
首先輸出AQW 6400 ---------全開。
當溫度小于18℃,每秒使AQW加3200(即開度減小1/10,開度以1/10變化)
溫度在16-18(即5120-5760)之間,開度不變。
當溫度大于18,使AQW每秒減少3200,以增大開度。
當溫度小于16,使AQW每秒增加3200,以減少開度。
最終使溫度維持在17.,(16-18內波動)。
我想這樣有一個缺點,假如當溫度降低小于16度時,需要減小開度以提高溫度,但是溫度并無法馬上提高,此時會繼續增大開度,當溫度調整至17,開度有點關的太大了,這樣是不是溫度波動太大?