遇到以下PLC與水有緣,
三菱FX2N進水后,CPU-E常亮,不能聯機,(染廠)
毆姆龍CPM1A進水后,ALM常亮,能聯機程序可讀,報IO總線故障,致命故障(貨梯遇臺風)
西門子224CN進水后,壞開關電源,修好后,可以使用,(恒壓供水)
東芝T1系列進水后,通電沒發現問題,只是接線端會生銹(電梯遇臺風)
基恩士KV40進水后,面板顯示器壞了,不影響使用(染廠)
以上PLC進水后都有用酒精清洗,洪干處理再通電
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-14 00:17
其實很多工控產品的板子上都有一層絕緣漆防潮防塵的,但也不敢說保證不壞。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-25
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-14 09:11
未通電情況下進水,完全曬干后一般能用

但通電情況下進水,就會產生火

特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2482 個
工控威望: 1778 點
下載積分: 83657 分
在線時間: 1527(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-26
查看pretco123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-09-14 10:35
一定要干透才行....什么電設備都是怕水的...
longzhong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 169 點
下載積分: 570 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2008-03-10
最后登錄: 2016-03-28
查看longzhong的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-09-14 17:31
工業電器的PCB板都會做三防處理,如果僅僅是空氣較濕潤一般都能正常運行。
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-09-14 19:01
還好哦,沒有遇到過。
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 814 個
工控威望: 1052 點
下載積分: 2572 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-23
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-09-15 09:39
我覺得進水問題不大,關鍵是在通電或者內部有電池的情況下進水才容易把扳子搞壞的
superandy
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 3114 點
下載積分: 26497 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2010-01-19
最后登錄: 2024-12-07
查看superandy的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-09-15 10:26
難得的經驗,謝謝樓主分享!
liuxianlu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 332 點
下載積分: 2685 分
在線時間: 1246(小時)
注冊時間: 2009-11-07
最后登錄: 2024-12-26
查看liuxianlu的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-09-15 14:12
難得的經驗,謝謝樓主分享!