女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 908 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-12-23
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-20 01:49
用中間繼電器帶的小鼓風機,在鼓風機接通切斷的時候,繼電器的觸點容易起火化,鼓風機壽面也不是很長,而且串聯在回路上的保險絲也容易燒斷,請問為了保護鼓風機和繼電器(通斷比較頻繁),可以在鼓風機回路上并聯一個能量吸收電容和電阻嗎? 我只聽說過比較小的交流負載可以這樣做,那請問這樣大的負載(750W) 可以嗎》可以要用多大的,不可以有無其他的方法呢?謝謝!
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-20 08:55
有專用的滅弧器,說是滅弧器,其實就是一個電容,把它跟接觸器線圈聯在一起。
shaolinsi
佛曰:不可說
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 561 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 1554 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2010-05-04
最后登錄: 2014-11-13
查看shaolinsi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-20 10:05
最好改成接觸器,不要用中間繼電器(帶載能力差,電機通斷時電流比較大),可以加,吸收電機能量貌似要改變一下電路圖,加個控制進去。吸收繼電器或接觸器線圈能量直接并在線圈上就行了,
餓米豆腐
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-09-20 10:19
引用
改成接觸器,不要用中間繼電器

經過這個中間繼電器轉接后,用個小的交流接觸器就可以了,不需在加什么保護觸點的吸收回路。

一般吸收回路是指對交流回路中的交流接觸器并聯,保護上一級的觸點;直流回路中指反向并個二極管,吸收線圈在通斷過程中產生的反向電動勢。
保持每天一點小進步足矣。。。
z00436
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 249 點
下載積分: 637 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2009-11-25
最后登錄: 2024-12-20
查看z00436的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-09-20 10:43
用固態繼電器就好多了,直流5-32v,220v,都可以選用。我們廠現在這么大功率的都改成固態繼電器了
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-09-20 11:04
引用
引用第4樓z00436于2010-09-20 10:43發表的  :
用固態繼電器就好多了,直流5-32v,220v,都可以選用。我們廠現在這么大功率的都改成固態繼電器了

樓上說的是直流負載,的確很好,我那設備的常用的小直流24vdc繼電器在幾年前一下子換了100多個,也有缺點,就是不能輸出短路。
樓主這個要用就要選用交流的,個人感覺沒必要,要是控制外部交流電磁閥還差不多。
保持每天一點小進步足矣。。。
mayanheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1257 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-09-18
最后登錄: 2018-09-21
查看mayanheng的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-09-20 18:36
交流電機不適合頻繁啟動,可以在進風口或出風門口,加個風門。用開關風門來代替電機的頻繁啟動。
wlw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 399 點
下載積分: 1296 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2009-01-10
最后登錄: 2016-12-06
查看wlw的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-09-20 19:25
你們怎么都說保護繼電器線圈去了,分合閘產生的電弧是在繼電器主觸點上。你們這不是成了犯眼病吃眼藥嗎。加個繼電器,分閘后把鼓風機的線圈通過這個繼電器短接。使鼓風機線圈形成閉合回路自身消耗能量。鼓風機線圈一定要接繼電器三相的常閉點,常閉點另一邊三相短接。此繼電器線圈一定要跟另一繼電器圈并聯,這樣才能在分閘后能量消耗繼電器可以同步失壓,繼電器失壓后其常閉觸點自動就閉合了。
zhaofenggao
學習進步
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 180 點
下載積分: 10114 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2010-08-12
最后登錄: 2018-07-25
查看zhaofenggao的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-09-20 19:37
對,中間繼電器控制交流接觸器
互相學習