如何用PLC計算流量計的數據,然后達到一定流量后控制電磁閥工作。是用流量計的4--20mA輸出好呀,還是用脈沖輸出好?
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-11-30
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-26 14:56
這個的加比例放電器。我覺得還是4到20MA的電流輸入比較好。
hnwqf
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 316 個
工控威望: 2436 點
下載積分: 20210 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2010-01-17
最后登錄: 2024-12-17
查看hnwqf的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-26 15:07
流量累計用電流輸出是不是不太好做,用PLC直接對流量計的脈沖進行計數,然后換算成流量。這樣會不會好一點。
mayanheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1257 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-09-18
最后登錄: 2018-09-21
查看mayanheng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-09-26 19:29
流量累計用電流輸出是不是不太好找吧?,沒見過,脈沖輸出的很多。
baoshizhi
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 522 個
工控威望: 529 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-08-21
最后登錄: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-09-27 10:45
累計流量用4到20MA的模擬量來積算是可以做的,不過精度就不一定了。
要看PLC程序怎么編寫了。
liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 682 點
下載積分: 66148 分
在線時間: 989(小時)
注冊時間: 2010-09-05
最后登錄: 2024-12-11
查看liuliangdt的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-09-27 11:50
根據系統的工作要求選擇模擬或者脈沖。
qingzhih
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 206 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2023-07-13
查看qingzhih的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-10-08 16:13
累計用脈沖好一點。
huyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 322 點
下載積分: 946 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-12-22
查看huyou的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-10-09 11:27
兩種方法都可以。
用脈沖方式時要考慮脈沖周期比PLC掃描周期長2倍,實在舍卻不了精度,就考慮用中斷或者高速計數。
[fly]忽悠,接著忽悠……[/fly]
hnwqf
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 316 個
工控威望: 2436 點
下載積分: 20210 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2010-01-17
最后登錄: 2024-12-17
查看hnwqf的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-11-02 16:54
脈沖輸出的電壓幅度高電平從8V開始,但是PLC  在8V的時候是檢測不到的,應該怎樣提高電平那,用哪一種方法比較好?
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-11-28
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-11-03 09:16
就是模擬量入,開關量出的問題
sl0301
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 348 點
下載積分: 834 分
在線時間: 224(小時)
注冊時間: 2008-04-17
最后登錄: 2024-12-22
查看sl0301的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-11-03 10:21
瞬時流量的話  用4-20mA比較好了
累積流量的話  用脈沖了,PLC可以用高速計數器
fqg00
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 190 點
下載積分: 688 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2009-07-18
最后登錄: 2018-04-09
查看fqg00的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-11-03 17:54
我們公司用的是模擬量輸入,然后換算成要的值就可以了
  • «