樓主  發表于: 2010-10-08 22:06
圖片:
上圖,看圖說話~~!
在洋紅色的云線框里那個是NO常開點是從斷路器上取下。
電路這樣設計有什么意義?
[img]Http://rob-thebuilder.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-08 22:22
防止馬達過載(過電流)時設計的自動停機,是保護馬達的作用.
guihuacun
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 2 個
工控威望: 92 點
下載積分: 494 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2010-04-20
最后登錄: 2024-11-22
查看guihuacun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-08 22:33
問一下樓上,圖紙上的馬達是直接由斷路器控制的,斷路器跳保護或是分斷,僅僅是起到斷開K1的控制作用,K1保護哪一個馬達?
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-10-08 23:00
引用
引用第2樓guihuacun于2010-10-08 22:33發表的  :
問一下樓上,圖紙上的馬達是直接由斷路器控制的,斷路器跳保護或是分斷,僅僅是起到斷開K1的控制作用,K1保護哪一個馬達?

對不起~!
忘記一個事,在斷路器與電機之間是用K1 的NO點,實在不好意思 ~!
[img]Http://rob-thebuilder.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-10-08 23:00
1、因為二次回路的電源直接和一次回路的進線端并在一起,這樣做的好處是,當斷路器被斷開時,原來的自保控制回路就斷開了,在這起熱繼電器的作用。
2、另外,在斷路器未閉合的情況下,二次回路也不會因為誤操作而被閉合,起保護作用。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(再見理想) 熱心助人
    再見理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1558 個
    工控威望: 1438 點
    下載積分: 22801 分
    在線時間: 816(小時)
    注冊時間: 2007-12-26
    最后登錄: 2024-05-05
    查看再見理想的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-10-08 23:04
    引用
    引用第1樓neilnie于2010-10-08 22:22發表的  :
    防止馬達過載(過電流)時設計的自動停機,是保護馬達的作用.

    是的,它確實 是用的電機專用斷路器。
    但我理解,要是電機過載過流的話那斷路器會直接分斷的(斷路器輔助NO點也會斷開)。
    6樓  發表于: 2010-10-08 23:07
    引用
    引用第4樓fjqz00于2010-10-08 23:00發表的  :
    下載積分: 3927 分
    在線時間: 272(小時)
    注冊時間: 2007-07-03
    最后登錄: 2024-12-17
    查看xttogo的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-10-09 09:54
    4樓  發表于: 昨天
    只看該作者 | 小 中 大   1、因為二次回路的電源直接和一次回路的進線端并在一起,這樣做的好處是,當斷路器被斷開時,原來的自保控制回路就斷開了,在這起熱繼電器的作用。
    2、另外,在斷路器未閉合的情況下,二次回路也不會因為誤操作而被閉合,起保護作用。

    4樓的說得很詳細很正確,我們公司很多進口的設備電路就是這樣設計的。保護電路設計得非常棒,用幾年下來基本沒出過什么事故。
    yygzsm
    只有付出了,才有收獲!!!
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 345 個
    工控威望: 819 點
    下載積分: 17502 分
    在線時間: 645(小時)
    注冊時間: 2006-10-03
    最后登錄: 2024-12-20
    查看yygzsm的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2010-10-09 22:55
    很經典的設計,以后多用
    xqx666
    深圳中級電工
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 553 個
    工控威望: 664 點
    下載積分: 1988 分
    在線時間: 280(小時)
    注冊時間: 2009-04-29
    最后登錄: 2023-07-13
    查看xqx666的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2010-10-09 23:00
    從你的圖里所看到的就是:當開關跳了后,工作指示燈H1也會滅,可以提醒操作員有電機故障了,而不會說開關跳了工作指示燈還亮。
    電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
    tieyuannan
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 60 個
    工控威望: 156 點
    下載積分: 1957 分
    在線時間: 41(小時)
    注冊時間: 2010-10-11
    最后登錄: 2019-04-05
    查看tieyuannan的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2010-10-11 11:55
    用來保護電機過載用,如電源用空開的主路需串熱繼,馬達開關上的刻度盤可以根據電機容量及負載情況整定,馬達開關合閘后它的NO輔助點閉合相當于熱繼的常閉點使用
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3191 點
    下載積分: 70452 分
    在線時間: 1604(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2010-10-11 12:42
    啟一個雙從保護的作用,主;控分開。
    • «