niningtt
級別: 工控俠客
|
做了一個臺達B系列觸摸屏與儀表MODBUS通訊,沒有成功,現將設置及儀表說明書部分附于下面,麻煩你幫我看看是哪里除了問題。 1、儀表說明書通訊部分 2、創建工程時控制器選擇(modbus從站) 3、通訊設置 屏通過232轉485連接到儀表(實驗證明能用,沒問題),通訊參數設置如下圖,其中PLC站號設置中,地址撥碼開關值為0。 4、控制命令設置 臺達觸摸屏Modbus映射表是W40001對應$0嗎?是不是就是儀表設備地址的W0 5、讀取儀表的值 現在向讀取的是儀表地址的w920的值, 哪位高手幫忙指點迷津 只要你看了此貼我就謝謝你!!! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園常客
|
首先正確設定通信口(232/485)及通信協議。在軟件上正確選擇控制器(如果沒有預設的就應選擇MODBUS選頂里相應的格式);臺達觸摸屏Modbus映射表是W40001對應的是人機內部的$0而不是儀表設備地址(可通過編緝宏把儀表上讀取地址內容傳到$0等)。 |
|
---|---|---|
|