hxcat
級別: 略有小成
|
請教各位大俠,我有一塊三菱GT1030-LBD-C的觸摸屏,原來是和FX的PLC聯接的,現在想把PLC換成Q02的,請問通訊電纜怎么解決?屏是422口的,PLC的編程口是232的 |
---|---|
|
smallnick
do good
級別: 論壇先鋒
|
[upload=1]這樣行嗎? [ 此帖被smallnick在2010-10-20 12:11重新編輯 ] |
---|---|
|
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主
|
你可以買個RS232 TO RS485/RS422的接口轉換器試下。 |
|
---|---|---|
|
hxcat
級別: 略有小成
|
4樓的說一下通訊線型號啊,謝謝!問過三菱客服,說了2個線的型號,但是問了很多代理商都沒有聽過,貌似很久前的東東了,早沒有了 |
---|---|
|
hxcat
級別: 略有小成
|
屏的編程口是232的,不知道能不能和PLC編程口直接連?有做過的嗎?因為屏在工廠現場,不好拆回來試,只能定好方案現場試試,哎! |
---|---|
|
shuangfeng_5
PLC,觸摸屏,VB,C#開發上位機,15818665964
級別: 略有小成
|
換個通信線就OK了。232到422的線。 |
|
---|---|---|
|