女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

jinyonghui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jinyonghui的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-22 13:01
我是在家短纖廠上班,可我廠的空調機組風壓不穩,經常跳來跳去的,我把風壓傳感器換了,可問題還是沒解決。各位師傅這是什么原因啊?謝謝,急》》》》》》》》》》
花生米
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看花生米的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-22 17:23
一般來講,壓差大小是允許在一定的范圍內跳動,如果太高就考慮更換過濾器了,再就是風機或變頻器有關,
初效50-150,中效80-250壓差。
樓主留言:
我現在的現象是壓差不大,而變頻的頻率變化大。且風壓是跳越式的加減
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    jinyonghui
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jinyonghui的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-10-23 00:46
    呵呵,風壓是可以跳動。可他帶動變頻的頻率啊。變頻的頻率波動有4   -5個之多。這就不正常了吧。
    勿忘我
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 176 個
    工控威望: 346 點
    下載積分: 1696 分
    在線時間: 256(小時)
    注冊時間: 2009-04-04
    最后登錄: 2023-01-12
    查看勿忘我的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-10-23 12:12
    不一定是傳感器的問題,也可能是變頻器的輸出頻率不穩定,傳感器的安裝位置 線路干擾等原因,多檢查吧。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    xxj040202
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 93 個
    工控威望: 192 點
    下載積分: 784 分
    在線時間: 22(小時)
    注冊時間: 2010-09-02
    最后登錄: 2012-10-20
    查看xxj040202的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-10-23 20:36
    也可能是電壓不穩
    yqing45
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 59 個
    工控威望: 163 點
    下載積分: 773 分
    在線時間: 9(小時)
    注冊時間: 2009-11-16
    最后登錄: 2014-02-17
    查看yqing45的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-10-24 15:47
    工頻和變頻一樣嗎?
    小蜜蜂
    你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1402 個
    工控威望: 1508 點
    下載積分: 13268 分
    在線時間: 2207(小時)
    注冊時間: 2008-03-19
    最后登錄: 2024-12-27
    查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-10-26 17:15
    和你說個現象,我廠的變頻器帶動單螺桿泵,頻率會像你說的那樣比較大的波動,我這個原因是電機帶不動里面的膠套,也就是電機超負荷的。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    jinyonghui
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jinyonghui的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-10-28 11:56
    我現在的現象是壓差不大,而變頻的頻率變化大。