wlezec
級別: 略有小成
|
換電位器,檢查電位器接線,設定輸入方式對不對。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
liupei1899
三人行必有我師
級別: 略有小成
|
電位器換過的,設定的輸入方式也對,但仍不穩定,還有沒有其他的原因? |
---|---|
|
wlezec
級別: 略有小成
|
負載是否太重?檢看電流是否已過設定值。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
|
我也遇到這個問題,估計是線路長有干擾 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
niningtt
級別: 工控俠客
|
如果說變頻器沒問題,那么就是傳到變頻器端子的信號不穩定。那么就有兩種可能,電位器發出的是穩定的,那就是線路上的問題,是不是干擾? 如果說電位器發出的不穩定,那么是點位器受潮還是什么原因?還有就是你的電源電壓穩定不? 其中最重要的就是查看電位器電源是不是穩定,其次是電路有沒有干擾? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
dnvihc
級別: 略有小成
|
換電位器看看行不行,查看電位器電源是不是穩定,其次是電路有沒有干擾? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |