12樓  發表于: 2010-11-10 08:19
根據樓上各位的解釋,我的理解如下:
3相接法    I=P/1.732/380
單相接法   I=P/220
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 749 個
工控威望: 4440 點
下載積分: 4314 分
在線時間: 2972(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2024-12-27
查看brian的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2010-11-10 08:40
引用
引用第12樓791891于2010-11-10 08:19發表的  :
根據樓上各位的解釋,我的理解如下:
3相接法    I=P/1.732/380
單相接法   I=P/220

老哥!你有點抓不到重點:
三相接法:I=P/1.732/V<----不事380這種定電壓
單向接法:I=P/V
你如果拿鉤表鉤到總電源線是照算法上的相電流,實際線電流在多組負載部份可能因為結線部份會造成量起來不一樣,相差問題所以基礎觀念要清楚才不會被混淆.
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
weilinyi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 4329 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2018-08-27
查看weilinyi的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2010-11-10 09:42
加熱管的電流計算

現遇到以下情況:
負載為電加熱管。
3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
為什么實際電流這么小?與電動機的估算不一樣。
對于加熱的設備,電流值該如何估算?

12kw為三相總功率,分3相后4KW/相,根據公式1KW電流I=1000/380=2.63A再乘以4KW就=10.53A,因三相380V的接線均為三角行聯接所以再乘以1.732=18.23A,由于加工發熱管時功率有一定的偏差或現場實際電壓(偏低370V或偏高390V)的影響而對實際電流的變化偏小或偏高。15A也算正常。

根據公式1KW電流I=1000/220=4.54A,再乘以4KW=18.18A    18A肯定沒問題


書上公式不會錯,不知是老師沒教好,還是你沒記好。



配電源線更有學問啦!如容性負載、感性負載、阻性負載、
sunnjh
專業生產:數控機床、微特電機、伺服電機
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 237 點
下載積分: 27868 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2007-09-15
最后登錄: 2024-09-29
查看sunnjh的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2010-11-10 10:16
電阻加熱計算電流時功率因素為1來計算,而電機計算電流時功率因素一般是小于1的。
二者計算方法不同。
yqing45
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 163 點
下載積分: 773 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2014-02-17
查看yqing45的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2010-11-10 19:34
同意3樓的,純電阻電路,380V也不是那么準吧
留不住的客
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看留不住的客的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2010-11-10 20:11
理解你啊兄弟
wanjianhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wanjianhua的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2010-11-10 20:48
我是搞電加熱的,一般電加熱是純電阻,COS等于一,電動機COS小于一,電動機電流就比加熱管大。
nimuling
專業制造電線電纜,拉絲,退火設備
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 377 點
下載積分: 8088 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2009-09-29
最后登錄: 2014-06-09
查看nimuling的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2010-11-30 16:48
計算方法不對。12000/(1.732*380)=18A
  • «