zhjunpd
級別: *
|
這兩天網絡故障,沒上來看回復。非常感謝匯榮鋁業的回復,我按照您的指點修改,還是不能解決問題。 后來,我把執行M7和M12的條件修改了,問題終于解決。 執行M7的條件是D410>=D490,我把行改成D410<D490; 執行M12的條件是D508>=D534,我把行改成D508<D534; 修改后,運行,Y0正常輸出,經試機,一切恢復正常! 最可惡的是,第一撥人訛了我1000塊,用一個好的PLC換了另外一個好的PLC,現在手頭多余了一個完好嶄新的PLC。 |
---|---|
|
hnyyjyf
級別: *
|
你最好說一下這是個啥東西,再就是每個輸入點是干啥的,好幫你分析呀。我油箱:872907249@qq.com |
---|---|
|