女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

chzy_114
級別: 論壇先鋒

精華主題: 4 篇
發帖數量: 542 個
工控威望: 1220 點
下載積分: 3875 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2007-04-22
最后登錄: 2022-03-17
查看chzy_114的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-06 19:18
公司有一設備改造,有三個變頻控制單元,要求連動時同時增減速同步,單動時各時調速,請教一下該如何接線控制?
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-06 19:26
怎么接線得看樓主用的那個品牌的變頻器,不同品牌的變頻器接線不一樣,如果樓主同步要求精度不是太高的話可以用模擬量控制,要求同步精度高的話可以選用矢量閉環變頻器或是支持PG卡的變頻器,如LENZE公司的9300EV、Danfoss公司的FC302或日立公司的SJ-700,SJ-300等,關鍵是現在不知樓主用的那個品牌的變頻器,無法提供接線圖。
chzy_114
級別: 論壇先鋒

精華主題: 4 篇
發帖數量: 542 個
工控威望: 1220 點
下載積分: 3875 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2007-04-22
最后登錄: 2022-03-17
查看chzy_114的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-06 20:59
要求精度不高,用臺達變頻。“用比例聯動啊 一臺主機其余的是從機,主機調頻率從機也跟著調,從機還可以微調。”
就是不知道該如何接線控制
源源
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看源源的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-06 23:31
既然是同步那就必需設一臺為主速其他2臺為從速 我個人一般喜歡選第三臺為主機
不知道你是干什么用的  
我先說個我的辦法  在三臺電機的機械傳動部分加位移傳感器如果精度要求高的話就加張力控制板
同時也能實現單個點動 兩組聯動 或三組聯動 這個通過PLC控制
至于接線那要先綜合考慮下 然后根據現場的實際情況來設計圖紙