女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

skylove180
專業承接切斷、包裝、插針以及其他非標機械設備
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 207 點
下載積分: 416 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2009-12-06
最后登錄: 2024-05-23
查看skylove180的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-18 02:32
一臺設備,要想任何時候按下暫停鍵,設備都會暫時停止(當然,只有當這條指令執行完時才會暫時停止),再啟動時,又會從暫停的位置開始啟動,請問該如何設計?
請留意,不是全部禁止輸出!
承接切斷、包裝、插針及其他非標機械設備QQ:594392509
469423209
哥用酒瓶換酒喝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 223 點
下載積分: 543 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2009-03-24
最后登錄: 2024-06-24
查看469423209的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-18 03:07
大哥您用的時什么PLC 或變頻器啊
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-18 09:46
見過!一步一步的架構。
前步動作完成的上跳延觸發下步狀態,自鎖,同時斷開上步,執行或延時!
斷開的是執行的部分,延時也停止,無法觸發下一步,狀態保持在此步;謴秃螅瓿傻臓顟B繼續延時,觸發下一步!
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-24
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-18 21:20
步進指令
chengjianbo
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1291(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2024-12-22
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-18 21:49
我用步進做過機器自動工作程序,各個輸出加暫停觸點,程序里的延時用累積型定時器,
處理好自鎖程序;自動和手動程序分開。
懿炎
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看懿炎的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-12-18 21:52
大哥用時間加啟動做啟保停呀
skylove180
專業承接切斷、包裝、插針以及其他非標機械設備
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 207 點
下載積分: 416 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2009-12-06
最后登錄: 2024-05-23
查看skylove180的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-12-19 10:45
謝謝各位的解答
一樓的朋友,我用的是三菱FX3U
二、三樓的朋友的建議,我會去試驗下
四樓的朋友,程序里面加延時可以暫停嗎?累計型定時器也有時間限制的啊
五樓的朋友,這個沒有這個功能吧?
承接切斷、包裝、插針及其他非標機械設備QQ:594392509