呵呵 100的變壓器輸出電流是144.32A 他竟然能算成200A ,100的變壓器如果帶大功率的設備長時間重負荷工作,建議只能做到80千瓦,否則容易燒變壓器,我見過好幾個燒變壓器的了,呵呵 樓主注意一下職業道德,如果變壓器擊穿了造成的危險無法想象,當高壓供電保護動作的瞬間造成的損失難道沒有考慮過嗎?現在的變壓器安裝施工單位不會管你低壓配電盤的保護裝置的,他們只管變壓器兩端接線通電后就走人了,最多是給你把低壓接入配電室,呵呵,我遇到的供電換變壓器原變壓器是400的換成小的125的,供電的說你的二次線需要更換,二次線容量不夠,呵呵呵大家想想可笑不,125的變壓器輸出才180A電流啊,