請問一下,如果我用PLC通信的方式控制變頻器的啟、停、正、頻率讀寫、復位,那么變頻器的其它端口比如說MA、MB、端子排上的啟、停、正、模擬輸入輸出等功能是否就沒有用了?或者沒有必要接上去?請做過的給個建議,謝謝。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-29 12:59
可以自定義外部端子功能。PLC和變頻器通訊的方式,只是PLC把控制代碼寫入了變頻器,讓變頻器知道PLC要它去干什么。
njaolian
新年快樂,恭祝大家出門撿錢包。凡是撿到錢包的,分我一半,哈哈
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 452 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 1985 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-12-25
查看njaolian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-29 13:05
1樓正解
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2667 分
在線時間: 364(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-12-27
查看5921338的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-29 13:19
變頻器有參數要設置的,簡單的說就是你用面板控制那么端子功能就不能用,相同的道理。
自學
imisssiyoule
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 115 點
下載積分: 473 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2010-09-06
最后登錄: 2017-11-02
查看imisssiyoule的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-29 16:41
描述:多功能接線端子
圖片:
描述:通信部分參數
圖片:
謝謝你的回答,我還想請問你一下比如圖中第一頁里面有正反停復位的,然后第二頁是通信寄存器里面的,也有正反停,那么如果我用第一頁的端子控制會不會和第二頁的寫數據方式控制相矛盾呢?我想會不會是兩種里面只能選一種,然后通過調整變頻器的參數來實現?