女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
a603852
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看a603852的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-30 20:44
[求助各位大大幫我編一個程序 人家說很簡單 可是我編出來 老是出錯 模擬的時候那個Y0沒有按要求亮 求各位幫下忙 無限感激
要求:假設有個電磁閥門,要求先開15S,然后關閉1S后,在開3S,然后關閉等待3S后在開電磁閥15S,然后關閉1S后在開3S,以此循環下去
輸入為X0 輸出為Y0(電磁閥)

可以用任何輔助
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-24
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-30 21:04
時序控制,的確很簡單啊!
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-30 21:21
這個是最基本的時序控制,樓主的不能按要求輸出實在不應該,樓主可以檢查你的程序是否用了雙線圈!
樓主留言:
的確不應該呀 可是模擬的時候,15S的期間Y0不亮,可是第二次要求亮3秒的時候有可以亮了 就是15S不亮  那個模擬器
myww20
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看myww20的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-30 21:26
加一個跳轉指令,跳轉到關閉1秒那里
樓主留言:
應該怎么弄呢  送佛送到西 幫幫忙 謝謝
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4283 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-30 21:39



程序缺陷:當X0為OFF時,無法回復原先狀態。

我相信,這些小缺陷作為學習者你應該能自行解決。
樓主留言:
額 很感謝了 可以運行  我稍微改下就行了  謝謝了
fytjbtxy1997
學習學習再學習
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 175 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2009-10-14
最后登錄: 2024-06-04
查看fytjbtxy1997的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-12-30 22:29
whshtj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1725 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2009-09-08
最后登錄: 2024-11-14
查看whshtj的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-01-09 23:08
用這個試一下
附件: 111.rar (10 K) 下載次數:18
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
liang48222
世界上最痛苦的就是,今天中了彩票,明天就是世界末日、
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 223 點
下載積分: 478 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2009-09-18
最后登錄: 2024-03-17
查看liang48222的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-01-10 00:12
引用
引用第6樓21629327ss于2010-12-30 21:48發表的  :
LD   M0
AND<=  T0   K210
OUT   T0   K300
LD<=  T0   K150
OR<=  T0   K160
.......


編的復雜了,咋一看還沒有明白,按樓主要求少了個X0輸入條件
LD   M0
AND<=  T0   K210
OUT   T0   K300
LD<=  T0   K150
OR<=  T0   K160
AND<=  T0   K190
AND   M0
OR X000
OUT   Y0
END
這樣因該滿足樓主要求的吧
[ 此帖被liang48222在2011-01-10 00:18重新編輯 ]
不求門當戶對,只求感覺到位
敬請指教
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 241 點
下載積分: 881 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2010-01-25
最后登錄: 2023-09-08
查看敬請指教的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-01-21 23:15
看看這個,絕對管用的
附件: 150.rar (10 K) 下載次數:8
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
yangyeyong1
中國的電力電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 321 點
下載積分: 1621 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2008-08-16
最后登錄: 2022-06-30
查看yangyeyong1的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-01-22 11:36
用步進指令編多方便
沈陽
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看沈陽的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-01-23 22:23
圖片:
樓主 ,各位大俠我的可以嗎?請多多指點,謝謝了。
附件: 學習1.rar (19 K) 下載次數:3
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go