女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

wangchuan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wangchuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-10 21:59
求教

三菱變頻器,型號A500,開機后,運轉幾分鐘,就報警,E.0C2  
此變頻器剛經過維修,維修人員說測試下來沒問題

這種情況,是參數設置有問題,還是變頻器沒修好?
或者還有什么錯誤會導致這種情況?
謝謝
[ 此帖被wangchuan在2011-01-11 18:18重新編輯 ]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-25
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-11 10:24
根據故障原因查找問題,如果能排除外部原因,則可以認為是還沒有完全修好。

可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
wangchuan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wangchuan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-11 18:18
謝謝斑竹的解答

現在我把電機拆掉,變頻器空轉,這樣應該是沒有負載了,但是變頻器10-15分鐘同樣報警,是否在參數上可以調整,還是必須要維修?

我想,如果變頻器有問題的話,應該是一開始就報警,而不是空轉一段時間以后才報警,空轉時間有長有短,所以是否是參數上的問題

謝謝
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-25
查看guochunyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-01-11 20:44
變頻器有問題,不一定就開機馬上報警的,運行一會報警的情況很多的。
你的報警代碼是過電流,空載都報過電流報警,你自己分析一下原因出在哪里呢?在電子元件出現不穩定的情況下,也有可能會受到環境溫度或者自身發熱溫度的影響的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-01-14 13:38
空載情況下過載應該能夠判斷是變頻器的質量問題,而且是IGBT或者是電流測量電路問題
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420
nvcc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 210 點
下載積分: 479 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2008-05-22
最后登錄: 2024-12-05
查看nvcc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-01-17 20:14
變頻器沒有修好。
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-01-18 15:08
是沒有修好。。。電流檢測回路故障。。。啟動后零HZ運行,再看顯示多少電流???