女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
lingsun
簡單愛。。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 263 點
下載積分: 721 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2010-07-09
最后登錄: 2012-06-08
查看lingsun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-14 00:02
輸出
所使用的PLC是FX3U-128MT/ES-A    采用的是漏型輸入以及漏型輸出
 
問題所在就是有個繼電器的線圈短路了(事先不知道的),當程序中使Y14輸出時,PLC冒煙,后來檢查P24與Y14之間的電壓只有8V左右,繼電器也不工作。拆下PLC發現Y14輸出繼電器中三極管已經燒壞


不知道為什么會這樣 對三極管的開關作用不是特別理解  

不過有時候檢查故障的時候直接將N24與Y輸出短接都沒有事     亂亂的
小弟剛涉及  還望各位大哥大姐幫忙解答分析下 

  輸入
輸出
繼電器
PLC 板
燒壞點
    
[ 此帖被lingsun在2011-01-14 00:13重新編輯 ]
lingsun
簡單愛。。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 263 點
下載積分: 721 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2010-07-09
最后登錄: 2012-06-08
查看lingsun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-14 00:21
自己先頂下  大家接力啊
楊康
學海無崖
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 703 個
工控威望: 637 點
下載積分: 1947 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2006-11-23
最后登錄: 2023-12-20
查看楊康的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-14 10:36
燒壞了換掉就完了唄
zhouzhoubibi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhouzhoubibi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-01-14 11:09
有可能是因為用戶用電不規范,一般]是240V+-10%,超過極限就會燒壞
人生如夢
快樂和郁悶取決于心態
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 467 點
下載積分: 8136 分
在線時間: 768(小時)
注冊時間: 2010-09-26
最后登錄: 2024-08-29
查看人生如夢的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-01-14 11:19
短路電流很大的 當然會燒壞plc輸出三極管的 如果是繼電器輸出的會使繼電器觸點粘連
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lingsun) 說的有道理
    dl2006
    沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1316 個
    工控威望: 5896 點
    下載積分: 16821 分
    在線時間: 851(小時)
    注冊時間: 2006-09-07
    最后登錄: 2024-12-07
    查看dl2006的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-01-14 19:54
    可能是輸出電流過大或有短路所造成
    對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
    蕭風
    當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 225 個
    工控威望: 487 點
    下載積分: 1128 分
    在線時間: 678(小時)
    注冊時間: 2010-10-21
    最后登錄: 2024-11-18
    查看蕭風的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-01-14 20:45
    24v電源要加2A熔斷器再接到24V繼電器線圈,線圈另一端再接到PLC輸出點上,COM1。。。COMn接24v負端,我都是這樣接的,熔斷器芯子選快速的RT14
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(lingsun) 提供的方法很好 &n ..
  • 學無止境
    ldq_yang
    JAY LIU
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 367 個
    工控威望: 537 點
    下載積分: 1267 分
    在線時間: 158(小時)
    注冊時間: 2010-10-08
    最后登錄: 2019-10-14
    查看ldq_yang的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-01-14 22:02
    換掉3極管,再檢查下相關電路
    lingsun
    簡單愛。。。
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 136 個
    工控威望: 263 點
    下載積分: 721 分
    在線時間: 29(小時)
    注冊時間: 2010-07-09
    最后登錄: 2012-06-08
    查看lingsun的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-01-14 23:08
    我覺得6樓的不錯 值得肯定   其實應該是當Y  (Y14) 有輸出時,Y14與N24之間電壓為0V  ,當圖中的繼電器線圈短路時,P24與Y14之間電壓為0V,所以連接Y14的端口的回路間P24與N24直接短接了,也就是短路 所以Y14端口中的三極管會燒壞  因此加個斷路器最佳   謝謝大家的踴躍參與
    wsir123
    日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 4 篇
    發帖數量: 1504 個
    工控威望: 5491 點
    下載積分: 24426 分
    在線時間: 818(小時)
    注冊時間: 2007-01-22
    最后登錄: 2024-06-09
    查看wsir123的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-01-15 09:13
    看后兩張圖,輸出點存在很大的短路電流引起的,外設的保護基本沒怎么起作用。
    保持每天一點小進步足矣。。。
    871117
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看871117的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-01-15 09:34
    應該是外設備短路造成的
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lingsun) 說對了
    20100809
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看20100809的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-01-15 10:23
    同意6樓的見解!
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go