你可以通過電腦強制輸出點,在輸出狀態下用萬用表檢測一下輸出點有沒有輸出不就知道點有沒有壞了嗎?
技術源于不斷自我提升,人品奠定明天是否能夠成功。
只要我接手的項目,我一定會幫您進行到底
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 474 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2015-03-29
查看detect的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-01-17 13:33
"直接動控制那個的繼電器有用的""那個繼電器是PLC控制的"
既然同上所述:直接控制與自動控制的區別,就在于程序中的控制邏輯關系不同,最終都是通過同一輸出點實現控制的,那么輸出點應該沒問題
觸摸屏無法實現控制,通訊應該不是問題,否則屏顯會有報警,可能有二:一是觸摸屏的部分觸摸感應區域已經損壞,二是程序中有相關聯鎖邏輯  觸摸感應區域的正常與否可通過切換到其他畫面進行對應區域的操作觀察
“那還得把PLC密碼先解了”是否意味著PLC設有密碼,無法讀取及監控
如是
再詳細檢查下外圍條件信號吧
完了,還不行,那就想法解密吧
再討論也不會解決問題的
樓主留言:
我說的直接動那個繼電器是手動讓那個繼電器閉合,最簡單粗暴的手段。       屏幕絕對沒問題,因為換一個還是那樣。      密碼肯定要想辦法破的
lingsun
簡單愛。。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 263 點
下載積分: 721 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2010-07-09
最后登錄: 2012-06-08
查看lingsun的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-01-17 21:56
強烈同意13樓的兄弟  很多時候是可以這樣查的  
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-01-17 22:08
是不是輸出點壞你測量下不就知道了
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
wfb610
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 685 個
工控威望: 3967 點
下載積分: 20570 分
在線時間: 693(小時)
注冊時間: 2009-09-25
最后登錄: 2024-12-27
查看wfb610的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-01-17 22:49
LG PLC的解密軟件本論壇應該有的,樓主好好找找吧。
小魔魔
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小魔魔的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-01-18 00:31
人機強制下! 看有沒有電壓!
或拆下其他點裝上去試下!
吳興旺
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看吳興旺的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2011-01-18 11:35
手動時觀查PLC控制繼電器的那個輸出點是否有信號,如果無就得檢查條件是否滿足,如果有那就檢查繼電器
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 474 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2015-03-29
查看detect的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2011-01-19 15:21
引用
引用第13樓龍芯于2011-01-17 13:30發表的  :
你可以通過電腦強制輸出點,在輸出狀態下用萬用表檢測一下輸出點有沒有輸出不就知道點有沒有壞了嗎?

在PLC程序沒解密前,可以進行電腦強制輸出點嗎
本人真的沒試過
真的可以嗎
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-11-19
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2011-01-19 16:36
要是我就這樣查,先觀察PLC輸出的時候輸出指示燈有沒有亮,如果應該亮時而沒有點亮,顯然就是PLC沒有輸出,不是條件沒有滿足就是輸出點損壞了。
如果PLC有輸出指示,但繼電器沒有動作,可以用萬用表檢查繼電器的線圈是不是得到了PLC的輸出電壓,如果測得的繼電器線圈電壓不正常,就再測量PLC輸出端子的電壓是不是正常,如果都不正常就是PLC的輸出點壞了。如果電壓都正常,那就是繼電器壞了。如果是PLC端電壓正常而繼電器線圈端電壓不正常,很有可能是中間的導線有問題了或有哪個條件沒有滿足。仔細找找會找到故障點的。手動可以控制電機轉動,證明繼電器后面的電路是沒有問題的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(工控學子) 贊同,最基本的檢查步驟。
  • 下載積分:+3(mqgmqg) 很有經驗
    mqgmqg
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 266 個
    工控威望: 2576 點
    下載積分: 2435 分
    在線時間: 397(小時)
    注冊時間: 2009-11-12
    最后登錄: 2024-10-24
    查看mqgmqg的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2011-01-19 18:24
    樓上高手,正解
    h999999999
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看h999999999的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2011-01-19 19:11
    看看前面的輸入端的com是否要用的都進行了連接( 可能連接點掉了 他也會不動作的 ) 可能運輸時拉開了。(用萬用表測下)這一段的線是否通和電流是否正常 還有plc通時他是否有輸出。查查應該就是這些了
    development
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 276 個
    工控威望: 314 點
    下載積分: 1106 分
    在線時間: 54(小時)
    注冊時間: 2009-12-23
    最后登錄: 2024-11-23
    查看development的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2011-01-20 11:30
    不太詳細!輸入、輸出都得看看