              一臺設備,包裝部分,本來裝滿了,步進電機會自動運行一下,讓下一個空盒子往前,現在不會了。觸摸屏上面點步進也沒反應。 但是直接動控制那個的繼電器有用的。是不是那個輸出點壞了?
大腳丫
掙著賣白菜的錢,操著賣白粉的心。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 3184 點
下載積分: 3359 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2015-02-08
查看大腳丫的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-17 11:14
樓主能詳細點嗎
樓主留言:
好像說的挺詳細了啊
飯特稀
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看飯特稀的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-17 11:15
不一定是壞,但肯定是那個點有問題。也許是條件沒滿足
樓主留言:
想起來了,應該不是條件沒滿足。因為觸摸屏上那個點步進的不需要滿足什么條件的。自動運行過程中是靠滿足條件控制的
飯特稀
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看飯特稀的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-01-17 11:16
監控一下,也許是輸入點有問題
樓主留言:
監控怎么做?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-01-17 11:17
能否講的詳細點,什么PLC控制,什么屏?操作方式是什么?你說的那個控制繼電器是PLC控制的嗎?如果是只能在線監控程序看是什么條件沒有滿足要求。如果是繼電器控制查找原理與PLC類同。
樓主留言:
PLC是LG K120S的,屏是eview  MT506  。那個繼電器是PLC控制的。   在線監控怎么做?
飯特稀
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看飯特稀的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-01-17 11:23
這個PLC我沒用過。不過和電腦連機監控程序就可以了。基本上都大同小異
樓主留言:
那還得把PLC密碼先解了
大腳丫
掙著賣白菜的錢,操著賣白粉的心。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 3184 點
下載積分: 3359 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2015-02-08
查看大腳丫的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-01-17 11:25
這叫詳細嗎?先看條件滿足沒有,裝滿的時候有沒有發出信號,在看下PLC發脈沖了沒有。還有你說的那個繼電器是干嘛的?
樓主留言:
觸摸屏上可以直接控制步進的。但是現在點了沒反應。那個繼電器接通就是步進電機工作,直接控制它的
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-01-17 11:29
你那個繼電器與PLC連接的輸出點,監控就是從這個點開始查。
飯特稀
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看飯特稀的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-01-17 11:29
有密碼?那就得先解密了。要是沒有聯鎖條件可以用外部繼電器代替PLC
飯特稀
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看飯特稀的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-01-17 12:09
如果自動運行好用就說明輸出點沒有壞,是觸摸屏到PLC輸入之間的問題。
樓主留言:
自動運行顯然不行,然后試試直接點也不行
飯特稀
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看飯特稀的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-01-17 13:13
多數是輸出點壞掉了。
自由的心
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 195 點
下載積分: 934 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2021-11-29
查看自由的心的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-01-17 13:23
看看控制這個繼電器的是哪個點,看看該這個繼電器動作時,點有沒有亮,如果是點壞了,那么就是輸出點的燈亮,但繼電器不得電,并且線路沒有問題,那這個點就確實壞了.