女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

itm
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看itm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-18 15:04
各位老師請教一個問題,用QD75定位模塊控制伺服電機電機復不了位,外部一切正常,是定位模塊里丟失了什么嗎?
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-18 16:42
利用監視的方式[檢測QD75是否有ALARM發生]
是否有寫入M-CODE,M-CODE沒有復位.
283276325
繩鋸木斷,水滴石穿!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1033 點
下載積分: 5673 分
在線時間: 348(小時)
注冊時間: 2008-09-17
最后登錄: 2024-11-20
查看283276325的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-18 18:08
1、確定有ALARM發生?
2、ALARM復位程式有無問題?
itm
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看itm的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-01-19 09:18
確定ALARM發生,復位程式沒問題,換個同樣設備的QD75定位模塊就好了,模塊硬件沒有問題
arbelt
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看arbelt的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-01-19 09:50
檢查信號線
大鵬展翅168
勿以惡小而為之,勿以善小而不為。惟賢惟德,能服于人。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1233 個
工控威望: 1517 點
下載積分: 6873 分
在線時間: 610(小時)
注冊時間: 2008-12-13
最后登錄: 2024-12-24
查看大鵬展翅168的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-01-19 10:13
學習學習。
人生如夢
快樂和郁悶取決于心態
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 467 點
下載積分: 8136 分
在線時間: 768(小時)
注冊時間: 2010-09-26
最后登錄: 2024-08-29
查看人生如夢的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-01-19 15:22
學習 學習