女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

yanyxz
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yanyxz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-31 06:36
CPU 226 的PLC上電后面板所有指示燈都不亮,檢查過了220V輸入到電源模塊沒有問題,電源模塊無輸出。有沒誰知道電源模塊輸出針腳哪個針腳要輸出電壓,或者如何維修,在此謝過。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-01 10:16
檢查輸入電壓正常后,[是否接入高于PLC的標定電壓過了]如果L+與M端口沒有電壓則可以判斷電源有故障.需要送修.
樓主留言:
通訊時熱插拔損壞的,還有電源短路刺耳的響聲后PLC所以狀態指示燈全滅了。就這樣壞了。
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-02-01 11:11
如果把L+與M端子上的接線全拆掉端口沒有電壓,則可能是電源板故障,檢查電源板保險、整流橋,電容及震蕩電路,電源故障比較容易修!
樓主留言:
90%可以認定是電源板故障就是不知道如何修復,如果可以我把照片發給你你幫我瞧瞧。
jg2628680
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 141 點
下載積分: 1335 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2010-08-18
最后登錄: 2017-06-22
查看jg2628680的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-02-01 11:31
惠州市技高科技專業維修西門子工控電子產品---數控系統,變頻器,觸摸屏,PLC等,提供技術支持---13556213286
jamsonwo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 111 點
下載積分: 641 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2020-07-02
查看jamsonwo的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-02-07 10:26
外接24V直流電,直接供PLC!
樓主留言:
電源板應該要輸出直流24V和5v的電源吧?少了5V不知道行不行,我去試試看接在M L+。試過了還是不行。
yanyxz
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yanyxz的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-02-09 11:53
在這里我要感謝各位參與討論,PLC是在與通訊電纜熱插拔時損壞的。因電源板上沒有保險絲,上面的元器件也看不懂,所以在此請教電源板針腳輸出電壓好用外部電源供電。
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-02-09 17:50
引用
引用第5樓yanyxz于2011-02-09 11:53發表的  :
在這里我要感謝各位參與討論,PLC是在與通訊電纜熱插拔時損壞的。因電源板上沒有保險絲,上面的元器件也看不懂,所以在此請教電源板針腳輸出電壓好用外部電源供電。

保險絲是有的,那個褐色的圓形的就是,直徑大概有8mm左右,厚度有6mm左右!理論上熱拔插通信線是不會損壞電源板的,分析一下電路,找出5V供電電源,用外置5V電源加到引腳上,24V可以不接,看看電源指示燈是否亮!
樓主留言:
保險絲是好的,看來只能找出5V電源針腳。
jiangzhuang
大家共同學習嘛!這樣菜鳥也可以變老鳥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 391 點
下載積分: 1147 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-01-01
最后登錄: 2024-10-24
查看jiangzhuang的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-02-23 19:04
看看!!!top224P  開關管如過壞了就用TOP224Y代換,他們只是封裝不同而已~~~只用三個腳
ljliuwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 483 點
下載積分: 136329 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-23
查看ljliuwei的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-04-30 21:23
大部分是電源模塊的一個貼片電阻壞了,臨時可以把它短接。因為它只有0.4歐。
ll1977
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ll1977的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-05-03 20:51
top224P  開關管在哪個部位?