最近弄一設備,變頻器用的臺達VFD-S變頻器,PLC也用臺達,采用模擬量控制變頻器以來調節馬達轉速,現在可以控制馬達轉速,但變頻器的模擬量輸出0-10電壓我準備在觸摸屏上以頻率的方式反映出來,連線監控數據,數據時大時小,高手幫忙 |
---|---|
|
電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
|
圖片:
10hz----2.5v 15hz----3.5v----14.7hz 20hz----4.6v----20hz 25hz-----5.7v----25hz 35hz-----7,8v----34.7 45hz-----9.9v-----44.6hz 屏幕設定--------變頻器模擬量輸出電壓---------變頻器顯示頻率 以上是在沒有把變頻器AFM與GND(變頻器 模擬量輸出端口)接在PLC的模擬量輸入端測試的數據,但把線接在PLC上,測量電壓,超過10V,而且程序數據一直沒有變化,這是怎么了 |
---|---|
|
chenlf
級別: 家園常客
|
應該是干擾造成的,不過你為什么還要把變頻器模擬量輸出接回PLC,直接把PLC的內部數據用屏顯示出來不可以嗎? |
---|---|
|
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園常客
|
請問是否A/D模塊或臺達帶A/D功能的PLC?A/D輸入接線是否正確?電流或電壓接線對嗎?也可用通信直接讀取變頻器的頻率呀? |
|
---|---|---|
|
電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
|
搞定了,原來臺達變頻器AFM與GND不可以接D/A模塊,它輸出的為PWM,只可以接指針式的儀表,謝謝朋友們指點, |
---|---|
|