女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
logix500
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看logix500的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-24 12:15
單位要裝3臺供水泵(如:A,B,C泵),正常時2臺運行第三臺泵備用,壓力低時自動啟動備用泵。但備用泵也不是固定的,要能相互切換。
也就是:
1、當泵A,,B運行時,泵C備用;
2、當泵B,C運行時,泵A備用;
3、當泵A,C運行時,泵B備用。

單位用的是西門子PCS7功能塊圖(CFC)做程序。
有了邏輯圖就好做些了。
請大家幫忙畫個邏輯圖,先謝謝大俠們了!
wdgkrjygwq
赤兔奔騰萬里!男兒走遍四海!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 302 點
下載積分: 684 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2012-10-22
查看wdgkrjygwq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-24 14:33
路過!看看!
好好學習.天天向上.
wisexdh
承接電氣自動化設計、調試
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1049 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-10-15
查看wisexdh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-02-24 17:02
呵呵,這這...............
承接電氣自動化設計、調試
QQ:346994482
淘寶店鋪:https://huaxiangzdh.taobao.com
logix500
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看logix500的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-02-24 23:36
今天下午在仿真機上試著調試了哈,好象達到目地了,呵呵。明天再繼續調試,再和工藝人員討論,看是否滿足他們的控制要求
。如果好用,一定和大家分享。
本人比較懶,想有現成的用,實在沒有辦法找到,就逼著自己編程了。呵呵。
newber
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 196 點
下載積分: 634 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2008-05-14
最后登錄: 2024-07-05
查看newber的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-02-24 23:42
太高端,大約明白個意思,好像有那種方框菱形的邏輯圖,程序可以自動生成?????
是不是這個意思??????????
wdgkrjygwq
赤兔奔騰萬里!男兒走遍四海!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 302 點
下載積分: 684 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2012-10-22
查看wdgkrjygwq的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-02-25 08:59
哦!太好了!樓主如果成功的話!一定要與大家分享哈!
好好學習.天天向上.
kingfeng1983
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kingfeng1983的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-02-25 11:55
重新一起啟動三臺不就行了。反正有兩臺已經啟動,再起一下還是起。順便把備用的也給啟動了。
xqx_2007
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xqx_2007的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-02-25 13:42
這個   這樣可以不:隨便兩臺運行條件來判斷第三臺啟動條件,這樣可以實現吧 我試下可以  如果有啥安全隱患再加些條件
ouwen_666
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ouwen_666的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-02-25 15:49
三臺互備泵,程序我已經有了,我用的不是西門子。
logix500
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看logix500的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-02-25 16:25
引用
引用第6樓kingfeng1983于2011-02-25 11:55發表的  :
重新一起啟動三臺不就行了。反正有兩臺已經啟動,再起一下還是起。順便把備用的也給啟動了。

備用泵是在系統壓力低報的時候,自動啟動,來保證生產安全。
正常生產時候,兩臺泵運行就夠用,3臺同時運行,浪費電力能源哦!
ouwen_666
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ouwen_666的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-02-25 20:35
有才,必須的。
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-20
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-02-25 20:58
A+B=C
B+C=A
A+C=B
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go