女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

mdayan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 331 點
下載積分: 1108 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2018-10-30
查看mdayan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-27 18:43
請問PNP傳感器改成NPN傳感器,用繼電器過渡,請問接線如何接.
請問NPN傳感器改成PNP傳感器,用繼電器過渡,請問接線如何接.
六月荷
蚯蚓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 217 點
下載積分: 540 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2009-08-08
最后登錄: 2023-09-02
查看六月荷的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-27 20:19
PNP傳感器改成NPN,你可以將PNP的輸出線和負極之間串一小繼電器,再引一負極線通過小繼電器的常開觸點輸出,作為NPN傳感器的輸出線,正極~負極照原樣接。      
NPN傳感器改成PNP,你可以將NPN的輸出線和正極之間串一小繼電器,再引一正極線通過小繼電器的常開觸點輸出,作為PNP傳感器的輸出線,正負極原樣接。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(rafael) 好貼好貼!
  • 下載積分:+1(蘇葉12315) 真誠感謝!
  • 下載積分:+3(凝決) 優秀文章
  • 下載積分:+2(dl2006) 熱心助人
    ldq_yang
    JAY LIU
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 367 個
    工控威望: 537 點
    下載積分: 1267 分
    在線時間: 158(小時)
    注冊時間: 2010-10-08
    最后登錄: 2019-10-14
    查看ldq_yang的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-02-27 21:08
    394388686
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 35 個
    工控威望: 132 點
    下載積分: 1020 分
    在線時間: 28(小時)
    注冊時間: 2010-03-21
    最后登錄: 2024-12-20
    查看394388686的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-02-27 21:50
    換一個多好,又要不到幾錢
    wuqiabin
    wuqiabin
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 144 個
    工控威望: 224 點
    下載積分: 5908 分
    在線時間: 113(小時)
    注冊時間: 2008-03-02
    最后登錄: 2024-06-18
    查看wuqiabin的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-02-28 12:37
    反應速度不夠準確!換一個算了!
    自游自在
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 89 個
    工控威望: 188 點
    下載積分: 675 分
    在線時間: 99(小時)
    注冊時間: 2010-07-23
    最后登錄: 2024-10-02
    查看自游自在的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-02-28 15:14
    1樓說的對
    cuixiaobao12
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 117 個
    工控威望: 1140 點
    下載積分: 730 分
    在線時間: 30(小時)
    注冊時間: 2011-02-16
    最后登錄: 2013-08-10
    查看cuixiaobao12的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-02-28 21:24
    pnp是通電斷開用繼電器倒,現在有兩用的買一個好
    QQ540940771
    chenxu@
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 32 個
    工控威望: 135 點
    下載積分: 562 分
    在線時間: 27(小時)
    注冊時間: 2011-01-10
    最后登錄: 2015-09-06
    查看chenxu@的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-02-28 21:39
    多看看  長知識  經驗了  謝了
    taoyu001
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 934 個
    工控威望: 13385 點
    下載積分: 4818 分
    在線時間: 294(小時)
    注冊時間: 2007-09-02
    最后登錄: 2024-11-01
    查看taoyu001的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-02-28 21:48
    不如換個方便。
    芬蘭KEMPPI(肯比)焊機交流群1775592,1775721!
    KADAR卡達電腦瓦楞紙板機械交流群4824817!
    qwerty318
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 252 個
    工控威望: 338 點
    下載積分: 4454 分
    在線時間: 159(小時)
    注冊時間: 2010-09-03
    最后登錄: 2023-08-11
    查看qwerty318的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-02-28 23:11
    很簡單,把繼電器線川電源線0V改24V
    mikehu
    學習就學習
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 216 個
    工控威望: 296 點
    下載積分: 933 分
    在線時間: 131(小時)
    注冊時間: 2010-02-15
    最后登錄: 2022-01-12
    查看mikehu的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-03-12 20:50
    加個電阻 也可以 達到效果