女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 397 點
下載積分: 2463 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2024-12-12
查看791891的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-14 10:37
2個控制柜,一個80KW,打算用25平方線。另一個100KW, 打算用35平方線。都是3相負載,(中央空調冷凍機,水泵電機類),還沒有做過這么大電流的,不知道線徑有沒有問題?求有經驗大俠的給點建議。謝謝。剛查了下,要95平方,也太大了吧?

[ 此帖被791891在2011-03-14 11:09重新編輯 ]
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-14 13:48
一般先電線線徑,一平方線=6A電流,但是十六平方以上的線就不能這樣計算了,建議你按表選,最多比表上的小一個型號/