女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 397 點
下載積分: 2463 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2024-12-12
查看791891的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-14 10:37
2個控制柜,一個80KW,打算用25平方線。另一個100KW, 打算用35平方線。都是3相負載,(中央空調冷凍機,水泵電機類),還沒有做過這么大電流的,不知道線徑有沒有問題?求有經驗大俠的給點建議。謝謝。剛查了下,要95平方,也太大了吧?

[ 此帖被791891在2011-03-14 11:09重新編輯 ]
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-14 10:41
說實話線有點小,單考慮實際載荷率,也可以用了,不會出什么問題。
簽名無效了,麻雀不見了!
791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 397 點
下載積分: 2463 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2024-12-12
查看791891的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-14 11:12
按圖表選擇電線,安全系數應該很大,是否可以小一級?
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-03-14 11:22
放大一級吧,確實太小了點
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-03-14 11:25
引用
引用第2樓791891于2011-03-14 11:12發表的  :
按圖表選擇電線,安全系數應該很大,是否可以小一級?

那是長時間滿電流負荷!
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-03-14 13:12
如果你想讓電線長命百歲的話,還是按要求選擇,想應付的話,50平方的銅線也就夠了。35太小了!
西歐工控
多試一次,就會成功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 3324 點
下載積分: 70930 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2010-09-21
最后登錄: 2024-12-23
查看西歐工控的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-03-14 13:17
70平方的就OK,
wangsai0501
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 530 點
下載積分: 1508 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2024-12-21
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-03-14 13:47
小了吧
80KW有160A用35平方的的聚氯乙烯銅線就在30攝氏度時能用170A選的25平方太小了
100KW有200A怎么也要用70的
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-03-14 13:48
一般先電線線徑,一平方線=6A電流,但是十六平方以上的線就不能這樣計算了,建議你按表選,最多比表上的小一個型號/
roger_jiang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 195 點
下載積分: 348 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2011-02-16
最后登錄: 2024-12-05
查看roger_jiang的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-03-14 13:57
50平方勉強,70平方沒問題
wlcxdq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wlcxdq的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-03-14 14:01
還要看電壓多少吧
adda008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 246 點
下載積分: 641 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2010-09-25
最后登錄: 2012-10-28
查看adda008的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-03-14 16:49
我覺得應該用95的銅芯線
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go