樓主  發表于: 2011-03-22 23:45
大家好,我做的一臺設備,在觸摸屏里做一個數值設定,最小為小數0.1最大為2!指定存入d200。。。然后做時間t的值。。可在線時發覺看到d200的數值竟然是1至20《觸摸屏設定0.1至2》對應。。。。請問是什么原因?給如何解決處理呢。。望了解的回復指導一下!!!!
曾少你的,你都已在別處得到。。。
ydc820
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 625 點
下載積分: 1456 分
在線時間: 893(小時)
注冊時間: 2007-02-24
最后登錄: 2024-11-14
查看ydc820的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-23 07:34
這是對的,你選擇0.1S的分辨率的T就和你的要求一樣了
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-12-23
查看jxh668的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-23 07:40
以上現象是對的,d200是不認小數的
如果用d200->100MS的時間計數器是相等的了
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
刻骨銘心
若愛,請深愛
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 755 點
下載積分: 811 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2011-02-19
最后登錄: 2020-08-04
查看刻骨銘心的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-03-23 10:42
謝謝1樓2樓。。。。。