wqh清風
級別: 略有小成
|
求各位高手幫忙設計一套:電流控制開關電路! 設計要求:用300/5的電流互感器監視一條動力線的三相電流,當這條動力線的任何一相電流超過200A時精準地分斷控制這條線路的接觸器,并能加個可調延時器延時來分斷(當這條動力線的任何一相電流持續3分鐘或5分鐘超過200A時); 自己設想分析:300/5電流互感器當一次通過的電流300A時二次有5A的電流輸出,用電流變送器把這5A電流轉換成標準模擬量信號4-20MA ;然后傳送到PLC里編程來實現多功能控制。不知我這種設想可行否,請各位師傅指點一下;或者有更簡單更好的設計方法!謝謝大家了! 300/5電流互感器二次輸出的電流用變送器轉換的信號要怎么輸入給PLC;PLC才能分辯它時時變化的數值? [ 此帖被wqh清風在2011-09-11 14:44重新編輯 ] |
---|---|
|
wqh清風
級別: 略有小成
|
貌似有一種智能斷路器,好像能達到我的要求;可是苦于找不到相關型號和數據,望知道的各位仁兄告之!先謝了。 |
---|---|
|
wuliang211
小剛
級別: 家園常客
|
不知道你用在哪里,這樣控制開關太原始了,可以間接的控制,不好實現,而且就是設計出來,也不成熟,會出現誤動作的 |
---|---|
|
wqh清風
級別: 略有小成
|
我用來專用控制一條動力線路,要求精準度比較高;用它代替普通的空氣斷路器中。 普通200A空氣斷路器,實際電流超過250A時也要等發熱好久才會跳閘。 |
---|---|
|
wuliang211
小剛
級別: 家園常客
|
電流大會導致什么后果,沒有用過智能互感器,要有智能互感器可以直接使用,大電流會導致一些現象,再有相關的傳感器就可以吧信號給PLC,在控制接觸器 |
---|---|
|
ukqbso
勇氣 源于 自信
級別: 網絡英雄
|
只要確保判定200安電流和延時動作,這不難吧。。 到網上選個數顯電流繼電器,一兩百應該可以搞定的。。 互感器應該少不了,因為大電流不會直接通到電流繼電器,,至于延時、拉斷,是用時間繼電器+接觸器,還是PLC+繼電器,那都好辦的。。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
級別: 家園常客
|
樓主.市場上有賣數顯電流表,可以滿足你的要求,用PLC成本太高了, |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園常客
|
上海華通的好象有這種東西,可以到網上看看 |
---|---|
|
wqh清風
級別: 略有小成
|
數顯電流繼電器!?哦,原來真有這種繼電器; 那就很好辦:300/5互感器二次出來的接數顯電流繼電器,數顯電流繼電器就能讀出此時的電流,當電流到達設定值時;數顯電流繼電器就做出一次開關動作!這樣就可以配合時間繼電器很好實現我的要求。 謝謝DX! |
---|---|
|