12樓  發表于: 2011-09-20 17:12
我們這里用德國產的開槽機,pe和n和隔離變壓器次級的一根線是共接的
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-09-21 11:19
恩,有點暈,不太理解
給我一根杠桿,一個支點
xcamel
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 149 點
下載積分: 592 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-08-17
最后登錄: 2015-10-10
查看xcamel的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-09-21 13:28
求解啊
木獬
花看堪折直須折,莫待無花空折枝。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6037 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2010-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看木獬的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-09-21 16:06
引用
引用第11樓xcamel于2011-09-20 16:48發表的  :
關鍵是沒接地,接的是PE

PE不是地嗎,變壓器二次側,可以接地,也可以不接。
1,通常接地的,是直接帶人體比較容易觸碰到的負載,安全考慮。
2,不接的,一般是人體不太能碰到的,是做控制系統用的,即使二次側有一根線對地了,它照樣能工作。
xcamel
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 149 點
下載積分: 592 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-08-17
最后登錄: 2015-10-10
查看xcamel的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-09-22 15:25
抱歉,圖我發錯了,應該是這張
xcamel
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 149 點
下載積分: 592 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-08-17
最后登錄: 2015-10-10
查看xcamel的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-09-22 15:26
直流電源M-為什么接PE不接N?
  • «